貴州水溝格柵板自重,趕快來試試!?2016-9-30樓梯鋼格板怎么設計才是合格
在如今的建設中,更重視修建的施工速度,而小看了質量,尤其是樓梯鋼格板施工縫部位,夾渣,錯臺,漏筋等通病十分遍及,樓梯是修建物的首要組成有些,是緊迫情況下分散人員的僅有通道,所以樓梯鋼格板的質量直接關系到人員的生命安全十分首要,一,樓梯踏步板數量,寬度,樓梯距離應當滿意運用方便以及安全分散的要求,二,樓梯鋼格板應當契合防火規范,供平時首要通用的樓梯梯段寬度應當依據修建物而定,依照每股人流
0,55 (0-
0,15)m的人流股數斷定,而且不該當少于兩股人流,0-
0,15m是人流在跋涉中的人體擺幅,假如是公共場合運用的話需求取上限值,在設計時,樓梯梯段的寬度依照每股人流
0,55m核算,并按兩股人流最小的寬度不能小于
1,10m,這關于分散樓梯十分實用,而關于往常交通的樓梯不完全運用,尤其是人員密集的公共修建(因為商場,電影院,體育館應當思考多股人流通行),使交通不形成擁堵和堵塞景象,這么的話,人流的密度依照
0,55米核算是最小值,實際上人體在跋涉中有必定的擺幅和彼此空間空地,因而每股人流為
0,55m (0-
0,15)m,0-
0,15m是人流眾多時的附加值,單人行走的樓梯鋼格板寬度還要恰當加大,三,梯段改變方向的時分,扶手轉向端出的渠道最小寬度不能小于梯段寬度,而且不能小于
1,2米,的樓梯鋼格板就需求將寬度恰當添加,四,每個梯段的踏步不能超過18級,也不能小于3級,五,樓梯渠道的上部以及下有些凈高不能小于2米,梯段的凈高不宜小于
2,2米,六,樓梯應當起碼一側設扶手,假如梯段的凈寬到達三股人流的話兩邊都要設扶手,到達四股人流的話中心要加扶手,七,內樓梯的扶手高度自踏步前緣線量起不宜小于
0,90m,靠樓梯井一側水平扶手長度超過
0,50m時,其高度不該小于
1,05m,八,樓梯踏步板為了防滑主張選擇齒形,或者外表加斑紋鋼板。
貴州水溝格柵板自重,趕快來試試!?如何避免運輸熱鍍鋅格柵板的的時候出現變形問題
熱鍍鋅格柵板的在完成一個定單的過程中,時常會有這樣的現象,明明生產完后,熱鍍鋅格柵板的的質量指標每一項都是合格的,但是當產品鍍完鋅后運到目的地的時候,客戶反應有些熱鍍鋅格柵板的形狀和外形和圖紙的樣子和尺寸有些出入,甚至有的發生了嚴重的變形,比如包邊彎曲變形,對角線相差很多,橫桿開焊等等,家生產的產品質量差,廠家的管理人員沒有責任感,嚴重的還會發生法律糾紛,熱鍍鋅格柵板出現問題也有生產環節以外的原因,比如,熱鍍鋅和運輸的過程中沒有被重視起來,而出現的這種情況,那么到底應該怎樣避免這種情況的發生呢,道先熱鍍鋅時,熱鍍鋅格柵板遇高溫會多少有變形的現象,如果熱鍍鋅格柵板在焊成以后,有很強的內應力的情況下,這時就會發生嚴重的變形,那么內應力又是怎樣產生的呢,這就得從扁鋼說起了,如果扁鋼呈現出弧形的彎曲狀態時,在焊接的時候,沒有把扁鋼校直,而是把這樣的扁鋼直接放在模上焊接,表面上看起來是直的,實際上這時鋼格板己經有比較強的內應力存在了,如果再加上較強的外力作用(如比遇高溫,摔打,擠壓),內應力就表現出來了,外形就變成水平的弓形了,所以說在焊接鋼格板的時候,應該把扁鋼校直后才能焊接,再么就是鍍鋅和運輸時盡量避免摔打,擠壓和撞擊,比如,鍍完鋅后鋼格板底座最少得放三個,在兩端和中間的部位放置即可,千萬不能只放在兩端,不放中間,上面壓的鋼格板多了會導致變形,使其變得不同一水平面上了,還有在運輸過程中放平穩,使其受力均勻,在裝車卸車中不易用力摔打,應該輕抬輕放,做到以上這些就不會發生格柵板變形的情況了,以上就是熱鍍鋅格柵板的相關內容,希望能夠對大家有所幫助。
貴州水溝格柵板自重,趕快來試試!?水隱舞臺鋼格柵板怎樣設計與安裝水隱舞臺結構主要由預埋件
鋼龍骨,鋼格柵板,水下LED彩珠等組成,通過整個承載系統實現舞臺的高承載力和表演藝術的要求,舞臺整體平整度要求全部舞臺面不得有大于4mm的階臺高差,鋼格柵板塊接縫寬度≤5mm,舞臺面標高-
0,45m,蓄水位標高-
0,40m,蓄水量達280m
3,在燈光效果方面,在鋼格柵板下安裝水下LED彩珠,LED燈及其連接線,水下防水等級達到IP68級,通過智能控制系統配合其它的表演載體,在夜色的襯托下絢麗多姿,實現舞臺雄偉壯觀的表演效果,以上情況均對舞臺鋼結構設計和安裝提出了很高的要求,水隱舞臺鋼格柵的設計
1,由于舞臺透水面板既要求有很高的承載力,并且要達到很高透水率要求,因此必須對面板進行結構加強設計,經綜合分析,采用鋼格柵板縱橫向加強肋對面板單元進行結構剛度的加強,其中鋼格柵板橫向加強肋采用5mm厚熱軋鋼帶,縱向加強筋采用f10鋼筋,同一塊鋼格柵板上且平行的加強肋間距100mm(如圖1),通過對鋼格柵板加強肋深化設計,彌補了鋼格柵板開孔對結構剛度的削弱缺陷,很好地滿足了舞臺安全性要求,
2,為了避免透光孔過大而影響舞臺平整度,保證表演者不踩空,同時保證鋼格柵的剛度,該透光孔在滿足透光性能要求的前提下做到盡可能小,這樣就會導致檢修工作難以實施,通過技術人員的研究深化,結合舞臺水下LED彩珠的安裝工藝與檢修要求,我們將鋼格柵透光孔深化設計成圖2的形形狀,即在圓孔的基礎上向兩側延伸形成具有側長孔的透光孔,該透光孔也可看作是“中”字形,是有中心位置重合的圓孔與長圓孔組合而成的通孔,檢修更換防水LED彩珠時,可以將工具通過兩側的長孔伸入方形承托板內進行檢修,或將防水LED彩珠連同承托板整塊取出,避免掀開相鄰緊貼的鋼格柵,實現了LED彩珠的快速檢修及更換要求,水隱舞臺鋼格柵安裝技術要點
1,基于鋼格柵板排位布置圖和鋼格柵基本單元圖紙,進行鋼格柵安裝施工,舞臺鋼格柵安裝按照“生死單元”相間排列組合進行(如圖3),首先在單元鋼格柵安裝位置的4個角部的次鋼龍骨上焊接L=100mm的∠40×4角碼,用于固定鋼格柵單元的限位,然后在次鋼梁上放置5mm厚與次鋼梁同寬的橡膠墊,鋼格柵固定單元置于其上,并調整鋼格柵表面平整度,符合要求后焊接為固定單元(死單元),最后安裝活動鋼格柵,此活動鋼格柵內肋與角碼緊扣,限制活動鋼格柵的平面內運動,但垂直方向可掀起,為活動單元,
2,舞臺面與周圍地面相接處異型鋼格柵細部處理,根據舞臺鋼格柵排位布置圖并結構現場舞臺鋼格柵大面安裝的實際情況,按照接縫處尺寸進行異型鋼格柵的現場切割加工,異型鋼格柵安裝要保證收口接縫處嚴密,接縫寬度不能大于5mm,
3,舞臺鋼格柵區域整體安裝完成后,進行鋼格柵臺面的調整固定,全部臺面均不得有大于4mm階臺高度差,舞臺面接縫寬度不大于5mm,水隱舞臺鋼格柵質量控制⑴舞臺整體臺面平整度誤差不大于10mm,舞臺面與周圍地面采用斜坡搭接,坡度1∶
20,不可存在臺階,可與舞臺結構現場配合處理,搭接位置不得有大于5mm的縫隙,⑵舞臺鋼格柵全部臺面均不得有大于4mm的臺階高差,接縫寬度不大于5mm,鋼梁上放置的橡膠墊要求厚度為5mm,寬度與鋼梁相同,⑶異型鋼格柵板切割尺寸公差應符合手工切割小于±
1,5mm,自動,半自動切割小于±
1,0mm,垂直度應不大于鋼板厚度的5%且不大于±